如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋?

2020-05-09 10:01发布

如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋?

如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋?


1条回答

如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况:

  • 若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置;
  • 若柱纵筋采用绑扎搭接,例如1~2层为C45,3~10层为C35,则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层,但3层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让2层作为顶层计算锚固;另一个构件建立1~10层,1~2层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自3层开始输入,这样就可以解决问题了。


您可以邀请下面用户,快速获得回答